一缕阳光 2020-08-15 09:43:57 | 山东省 土建 | 582查看 3回答
钢筋问题
1、车库说明中,框架-剪力墙结构,未另设边框梁时,应在结构楼层标高处设置暗梁。 这句话什么意思?车库内的主楼墙体与车库顶板相交, 还要设置暗梁吗?
2、 同时图纸有主楼墙体和车库顶板相交的详图大样,大样图内没有梁,只有板加腋,这样的话 还要设置暗梁吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、车库说明中,框架-剪力墙结构,未另设边框梁时,应在结构楼层标高处设置暗梁。 这句话什么意思?车库内的主楼墙体与车库顶板相交, 还要设置暗梁吗?
答:这个指的是车库外墙,车库内的主楼墙体与车库顶板相交, 不需要设置暗梁
2、 同时图纸有主楼墙体和车库顶板相交的详图大样,大样图内没有梁,只有板加腋,这样的话 还要设置暗梁吗?
答:加腋要有,边上一圈的车库外墙也要按照说明设暗梁。
2020-08-15 09:47:10
-
咨询设计吧
2020-08-15 09:46:55
-
1、车库说明中,框架-剪力墙结构,未另设边框梁时,应在结构楼层标高处设置暗梁。 这句话什么意思?车库内的主楼墙体与车库顶板相交, 还要设置暗梁吗?[[[边线中的剪力墙,没有梁的,设置暗梁。互相帮助板相交,没有梁的加暗梁]]]
2、 同时图纸有主楼墙体和车库顶板相交的详图大样,大样图内没有梁,只有板加腋,这样的话 还要设置暗梁吗?[[[[要加暗梁]]]]
2020-08-15 09:48:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看