a5****@126.COM 2008-09-02 17:45:25 | 河北省 其他专业 | 474查看 12回答
关于侧面纵筋的拉筋的计算问题2
我在看软件的计算公式的时候,发现,它给的梁拉筋的计算公式是:梁宽-2*保护层+2*1.9d+2*max(10d,75mm)+2d 在这个公式中,我其他的都能理解,就是不知道为什么要加2d? 在什么地方可以找到依据?还是就硬性规定?还有其他的情况吗? 谢谢了!!
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般构件的保护层是指的主筋的保护层,当粱宽减过保护层后拉筋的长度是算到了弯钩的内皮,这时再加两倍的拉筋直径长度就算到了拉筋的外皮。
2008-09-02 18:28:11
-
同意"2D和箍筋中8D"一样的说法,因为软件计算到钢筋的中心,所以要加2D
2008-09-02 19:33:10
-
一般构件的保护层是指的主筋的保护层,软件计算到钢筋的中心,所以要加2D才算到拉筋的外皮
2008-09-02 21:17:55
-
我也明白了,是开始选择的汇总方式的关系
2008-09-02 21:24:21
-
保护层:指的是从主筋外皮预留的混凝土,拉筋是要钩到主筋上的因此要加两个拉紧直径
2008-09-02 21:54:08
-
101中应该有规定的,钢筋算量就是集成101的嘛
2008-09-02 17:49:34
-
这个2D 和箍筋的 8D 道理一样, 都是计算到外皮 它不是硬性规定
2008-09-02 17:51:53
-
2D我理解是算到中心线,软件是按中心线长度算的
2008-09-02 17:56:03
-
这跟你新建工程工程时选择的"汇总方式"有关,请看下图:
2008-09-02 18:06:02
-
拉筋的2d和箍筋的8d 都是一样的,都是到外皮的长度
2008-09-02 18:08:12
-
因为减2个保护层算到了纵筋的外皮,加2D才算到拉筋的外皮
2008-09-02 19:11:06
-
是这样的:梁拉筋是要同时勾住梁主筋和箍筋的所以2d就是拉筋勾住箍筋的长度
2008-09-02 22:28:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看