张美丽 2020-08-19 09:47:09 | 江苏省 安装 | 700查看 1回答
工艺给排水和卫生间给排水套管的问题
2次装修重新打孔的,工业生产用工艺给水管和普通生活给水管穿混凝土墙都要+套管,1.我看了下工艺第8册的套管,包括了打墙眼,是否工业用给水管就不用套混凝土墙打孔了,只要套套管+堵洞定额;2.第10侧给排水套管里含了预留洞孔和封堵洞孔,因为是2次装修是否只需要套套管+打孔定额,不需要套堵洞眼了?3且.该生活给水套管的主材里没有防火泥,如果不套堵洞眼是否需要补充该主材?谢谢,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工业用给水管也用套混凝土墙打孔,需要套套管+堵洞定额;
第10册给排水套管里含了预留洞孔和封堵洞孔,也需要套堵洞眼
该生活给水套管的主材里不需要防火泥,,
2020-08-19 09:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看