鲸鱼 2020-08-19 13:50:07 | 河北省 安装 | 637查看 4回答
这几个回路的管线是不是标错了,应该是BV-3*4吧
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
具体是BV3*4还是BV3*2.5应该根据插座回路的用电容量大小来确定,但是常规的话,应该普通插座BV3*2.5,空调插座BV3*4更加合适一些。
2020-08-19 14:26:44
-
要问设计人的
2020-08-19 13:51:21
-
没有错
2020-08-19 14:38:59
-
这几个回路的管线是不是标错了,应该是BV-3*4吧
答:设计没有问题的,一般的1.5匹以下的挂机2.5平方就可以的
2020-08-19 17:21:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看