• 这几个回路的管线是不是标错了,应该是BV-3*4吧

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    具体是BV3*4还是BV3*2.5应该根据插座回路的用电容量大小来确定,但是常规的话,应该普通插座BV3*2.5,空调插座BV3*4更加合适一些。

    2020-08-19 14:26:44 

  • 要问设计人的

    2020-08-19 13:51:21 

  • 没有错

    2020-08-19 14:38:59 

  • 这几个回路的管线是不是标错了,应该是BV-3*4吧


    答:设计没有问题的,一般的1.5匹以下的挂机2.5平方就可以的

    2020-08-19 17:21:36 