老高 2008-09-03 11:59:33 | 河南省 土建算量GCL2013 | 915查看 10回答
楼层首层的顶标高是6米,屋面是个坡屋面,向上到屋脊
楼层首层的顶标高是6米,屋面是个坡屋面,向上到屋脊线6.72,实际定义的楼层标高是6.72.我新建了第2层画女儿墙,它是沿6米那个标高布置的,但是画上去说楼层标高错误,结果画上图后呈现下面这种情况。请问是怎么回事啊?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还是你定义楼层的问题,女儿墙底标高6.0米,楼层定义到6.72.图形软件中构件只能在本层画,构件的标高不能超过或低于本层. 你可以建立子楼层画女儿墙,修改女儿墙的底标高.
2008-09-03 12:10:07
-
那你的女儿墙要到上层去画,不能在首层画,你在上面绘制了修改标高就可以了
2008-09-03 12:06:38
-
在首层画,再调整标高。
2008-09-03 12:06:52
-
女儿墙要到上层去画、在上面绘制修改标高。
2008-09-03 12:10:35
-
你定义的第2层底标高就是6.72米,肯定不正确。你可以将女儿墙定义在梁构件里面在一层里面直接画,然后修改其起点标高及终点标高即可。(如果女儿墙底标高一样,也可以在分层墙里定义)
2008-09-03 12:13:45
-
你的图上显示离开了6.0标高的屋面,就说明女儿墙的底标高是按6.72自动来布置的,在图上---选择---女儿墙---属性----修改标底标高为6.0就可以了。
2008-09-03 12:16:46
-
在上一层画,修改标高
2008-09-03 12:32:55
-
建议做二层处理为好.
2008-09-03 12:34:46
-
将首层标高定义为6m,坡度与现在的反向布置,屋脊6.72m,再在第二层画女儿墙。
2008-09-03 12:46:13
-
分开建,在建女儿墙,修改标高
2008-09-03 14:44:24
-
建立了两个楼层,首层层高3m,二层层高3m,室外地坪相对0.0标高0,为什么二层墙的脚手架计算是错误的呢?计算出的脚手架高度是6m。
建立了两个楼层,首层层高3m,二层层高3m,室外地坪相对0.0标高0,为什么二层墙的脚手架计算是错误的呢?计算出的脚手架高度是6m。
-
坡屋面的低标高是20.4M,坡屋面下的圈梁和构造柱顶标高都是20.4M,为何一平齐板低圈梁和构造柱的顶标高都变了,算出的斜板的量就大了!
-
-1层大部分顶标高为-1.8米,小部分顶标高为-0.05米,楼层定义本层标高-1.8米,请问-0.05米处的构件是归在-1层还是首层?