山海尚未平 2020-08-20 11:47:37 | 河南省 安装预算 | 956查看 2回答
请教一下竖向电井的问题
消防桥架走竖向电井,在算桥架防火堵洞的时候,每一层的电井是封闭的吗?还是说电井是从底到最高处是贯通的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防桥架走竖向电井,在算桥架防火堵洞的时候,每一层的电井是封闭的吗?还是说电井是从底到最高处是贯通的?
答:1、基本上每一层都是防火分区
2、每一层都需要防火堵洞
2020-08-20 12:57:16
-
每一层的电井是需要封闭的
2020-08-20 11:53:07
-
想请教一下,计算消防电预埋,各种模块是随设备器具的安装高度算还是只计算预埋部分到顶板(不靠近墙的消防设施),需要明装的部分不用计算吗?
-
请教一下,关于消防电预埋管管径如何确定的问题,有没有可以参考的图集规范,计算消防电预埋图纸没有管径信息,暂时还没有答疑回复。
-
水暖井及电井内的照明一般都是一个回路由开关处引上引下,正确的做法应该是下面图里的1还是二?我的理解应该是图中1的方式,请教一下正确的施工及计算方式应该是哪种?
-
像上图中FS+D+F是指这一根线代表3种线3根管还是指这一根线是一根管管里面有3种线?图纸里没有给共管信息,要分开计算每种显得预埋管吗?
-
上图中的井内径和管径能够和图纸对应,但是井深无法对应,而且没有井深增减多少的定额,这种情况下应该怎么套检查井的定额呢这个90度、120度、135度、150度检查井的角度是指的什么呢,百度了没有找到
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看