duchuntian 2008-09-03 16:20:37 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1395查看 2回答
无缝管弯头用不用套定额c
我做的是消防里的气体灭火部分,气体灭火用无缝钢管 ,相应的用的弯头价格很贵,请问无缝管的弯头\\三通用不用套定额.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只计算配件主材费用即可. 说明 一、本章定额适用于工业和民用建筑中设置的二氧化碳灭火系统、卤代烷 1211灭火系统和卤代烷1301灭火系统中的管道、管件、系统组件等的安装。 二、本章定额中的无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验等均适用于卤代烷1211和1311灭火系统,二氧化碳灭火系统按卤代烷灭火系统相应定额乘以系数1.20。 三、管道及管件安装定额: 1.无缝钢管和钢制管件内外镀锌及场外运输费用另行计算。 2.螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应定额乘以系数1.20。 3.无缝钢管螺纹连接定额中不包括钢制管件连接内容,应按设计用量执行钢制管件连接定额。 4.无缝钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊接法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。 5.气动驱动装置管道安装定额中卡套连接件的数量按设计用量另行计算。 四、喷头安装定额中包括管件安装及配合水压试验安装拆除丝堵的工作内容。 五、贮存装置安装,定额中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定支框架、系统组件(集流管,容器阀,气液单向阀、高压软管),安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。二氧化碳贮存装置安装时,不须增压,执行定额时,扣除高纯氮气,其余不变。 六、二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重及支架。 七、系统组件包括选择阀,气液单向阀和高压软管。
2008-09-03 16:29:53
-
这要看你套的定额子目中有没有管件的含量,如果有就不能再计算,如果没有可以补充管件的主材进行计算
2008-09-03 16:29:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看