指名的幸福 2020-08-20 21:24:24 | 湖北省 安装算量GQI | 616查看 4回答
配电箱识别问题
配电箱识别过程中 无法选定标识
2020-08-20 22:13:20 补充
可以点选配电箱 无法点选标识
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
分解块图元就可以了,或者把图转换成T3版本,还有一种可能把图列和标示距离拉开一点,方法有几种,慢慢摸索尝试吧,不行的话就问客服。
2020-08-20 21:36:27
-
配电箱识别过程中 无法选定标识
首先有些配电箱的标识是设计者设计时把配电箱加标识设计在一起是一个块,这种情况,我们需要分解CAD,用软件中的CAD分解功能将图元分解后识别,另外还有就是配电箱的图例和标识离得太远,这种情况下需要在软件中的设置中把,图元和标识的距离更改一下,默认是0.5更改为2,试试。
2020-08-20 21:40:34
-
配电箱的标识太远了,软件无法识别,只能点画。
2020-08-20 23:15:03
-
这个是指配电箱标识距离配电箱距离较远,
第一种方法:使用C移动功能,将配电箱标识移动到配电箱图例附近;
第二种方法:调整标识和图例之间的间距,操作如下
1.触发【绘制】页签下的- 【识别】功能包中的【CAD识别选项】功能
2.弹出窗体后,可以调整CAD识别选项的选项值来控制识别选项;
3.修改完毕后,点击确定,关闭窗体。再次触发功能即可进行识别。
2020-08-21 00:50:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看