• 消防的报警那些是怎样计算电线长度的?3

    电线长度是跟线管长度一样,还是还要乘上电线数?如果要乘上电线数的话,电线数怎样确定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    清单的工程量一般是单根电线长度与电线管长度一致,但定额组价时要电线总长度=(电线管长度+电线附加长度)*每根线管内电线根数,电线根数图纸说明里都能体现,损耗量一般在定额里已包含。

    2008-09-04 09:57:36 

  • 电线长度是跟线管长度一样,还是还要乘上电线数?如果要乘上电线数的话,电线数怎样确定? 你得看一根管里穿的几种线,还得看是什么样才能确定。一般报警系统中除了电源线可能用单芯线外,其他的一般都是双绞线,如ZR-RVS-2*1.5,ZR-RVVP-2*1.0等,这都属于双绞线,图上是多少量多少就行了。预留的线得看吊顶高度是多少才能确定预留多少线。

    2008-09-04 15:22:07 

  • 电缆敷设的附加长度: 1、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉,附加长度2.5% 2、电缆进入建筑物,附加长度2.0米 3、电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留,附加长度1.5米 4、变电所进线、出线,附加长度1.5米 5、电力电缆终端头,附加长度1.5米 6、电缆中间接头盒,附加长度两端各留2.0米 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,附加长度高+宽 8、高压开关柜及低压配电盘、箱,附加长度2.0米 9、电缆至电动机,附加长度0.5米 10、厂用变压器,附加长度3.0米 11、电缆绕过梁柱等增加长度,附加长度按实计算 12、电梯电缆与电缆架固定点,附加长度每处0.5米 如果要乘上电线数的话,图中标几根就乘几。

    2008-09-04 10:14:35 

  • 看你管里穿的是电缆还是电线,电缆管长加预留,电线是管长乘以根数

    2008-09-04 10:45:03 

  • 如果是电缆,则长度为线管长度+预留长度;如果是电线则长度为线管长度*根数+预留长度*根数。如2*1.5mm2这时要乘2根的

    2008-09-04 09:53:03 

  • 你看线的型号是什么,单芯线(如BV、BVR)的话就要乘上电线的根数了,像电缆线及双绞线(RVS、RVB)等等就不需要再乘根数了。电线数的确定得看设计院出的图,图中标几根就是几根。

    2008-09-04 09:58:52 