• 火灾自动报警图中送风风机、排烟风机控制线的布线

    手算系统图上看应该是三台风机,三根控制线直接接入联动控制柜的手动控制盘了,但是下面的平面图中,只画了一根线,上面标注C,这三根控制线是共管敷设吗,还是一根控制线敷设一根管,如果是三根共管的话  是不是就不能按照图上给的SC20布管了,得按12根来布管,求解答,第一次手算这种 有点不太懂

    联动控制柜



    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:多线制每一台设备都要接线到手动控制盘,每一根线单独穿管敷设

    2020-08-23 16:27:36 

  • 4根1.5平方的线穿20的钢管,整条线都是这样,全部并联起来的

    2020-08-23 15:59:34 

  • 系统图与平面图不吻合,你说的问题确实存在,平面图上的(C)线路,应该标注为3(根),就正确了。能问下设计最好。