宝贝 2008-09-04 14:54:25 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 560查看 13回答
关于卫生间如何降底100mm问题,看了各位的回答,
关于卫生间如何降底100mm问题,看了各位的回答,我也试了,选中板在属性里改不了的,你一改就自动变回原来的值了
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在属性中改的时候,不要在原来的数值的括号中修改,有括号是默认标高,怎么改都不可以的,你改的时候不要带括号,只把你要的数值输入就可以了。再试试看。我给你截个图,是由原来顶标高3.6米改为3.5米,你看一下。
2008-09-04 14:57:38
-
在属性中修改就可以了.
2008-09-04 16:16:19
-
选中板在属性中修改标高,要把括号去掉.
2008-09-05 10:10:56
-
改标高的时候,不要加括号,否则还是默认值。
2008-09-07 08:58:20
-
选中板在属性中强制改标高 要把括号去掉
2008-09-04 18:30:34
-
你选择板后,点鼠标右键,进入“构件属性编辑器”修改顶标高;见图示:
2008-09-04 14:57:07
-
要去掉括号。
2008-09-04 14:58:18
-
选中板标高降低100mm不行么?降低板肯定没问题
2008-09-04 14:59:01
-
关于卫生间如何降底100mm问题,选中板在属性里改,且修改卫生间的板名字,保存即可
2008-09-04 14:59:41
-
你把这块板的名称页改一下 看看啊
2008-09-04 14:59:54
-
底标高和顶标高去掉括号改
2008-09-04 15:01:11
-
在属性编辑器里改,改时要去掉括号
2008-09-04 15:13:03
-
那是因为你没有把原来的括号去掉,凡是带括号的都必须删除后重新输入。
2008-09-04 15:14:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看