十二分 2008-09-04 15:39:56 | 浙江省 其他专业 | 586查看 4回答
整板基础与独立基础相交时的钢筋2
地下室的有梁式整板基础与独立基础的顶标高相同,整板基础钢筋与独立基础相交的部分不会扣除,这样算出来不对,请教大家正确的方法该怎样布置钢筋? 谢谢!问题补充:好像是面筋直接通过,底筋是锚入独立基础的啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况比较复杂,没有任何图籍和规范能恰当的解决此问题。只有设计才能决定筏板钢筋是否通过独立基础,施工前必须向设计确认。如不确认,以后出了问题你和设计共同担负责任或者浪费钢筋。如设计确定为通过,则比较好计算,直接布置钢筋即可。如设计确定为不通过或者是交由现场自行处理,哪就可以这样算:在基础层里计算独立基础的钢筋;再建一个0.1层(基础子层),在子层里画满基,同时在独立基础的位置按照其大小和形状画上集水坑,布置满基受力筋,将受力筋“属性”里的“左/右弯折”设置为筏板基础锚入独基的锚固长度(如设计给出长度时按设计给的设置,否则取La),如此OK了!在这里需要注意一个问题:为了保证不在独立基础之上的墙柱插筋计算正确,所以最好在基础层里也画上满基,不要布置任何钢筋就行了。
2008-09-04 16:46:43
-
满堂基础的钢筋与独立基础有交叉时,钢筋是通过去的,不扣除是对的。
2008-09-04 15:44:25
-
画的时候别画重合了!!
2008-09-04 15:44:49
-
筏板的受力筋,在属性编辑器里,在最后一行的长度调整值里调整。
2008-09-04 15:52:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看