zs****@163.com 2008-09-04 21:13:46 | 山东省 土建算量GCL2013 | 850查看 3回答
我在基础中设置了单排脚手架,有人说设置的是不对的,请问基础的脚手架在多高时可设置,具体怎么样?s
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山东03定额消耗量定额解释: 1、 设计室内地坪至顶板下坪(或山墙高度1/2处)的高度超过6m时,内墙(非轻质砌块墙)砌筑脚手架,执行单排外脚手架子目;轻质砌块墙砌筑脚手架,执行双排外脚手架子目。 2、 混凝土独立基础高度超过1m,按柱脚手架规则计算工程量(外围周长按最大底面周长),执行单排外脚手架子目。 3、石砌基础高度超过1m,执行双排里脚手架子目;超过3m,执行双排外脚手架子目。边砌边回填时,不得计算脚手架。 4、石砌围墙或厚2砖以上的砖围墙,增加一面双排里脚手架。 5、各种石砌挡土墙的砌筑脚手架,按石砌基础的规定执行。
2008-09-04 21:20:41
-
综合脚手架里面已经包括了,何苦要另设置?
2008-09-04 21:18:28
-
在河南是这样规定的:1\\满堂基础,凡宽度在3M以上时,均可增列基础满堂脚手架定额.2\\箱基底板按满堂基础脚手架规定执行,箱基内外墙执行里脚手架定额,或墙高超过3.6M时,执行单排外脚手架3\\条形基础宽度在3M以上时,可增列基础满堂脚手架定额4\\大型地下设备基础,,凡基底面积在20m2以上时,可利用计算基础满堂脚手架.
2008-09-04 21:22:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看