• 这种距离只有50的 还需要设置抱框吗

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设置与否都可以,对工程量影响不大

    如果帮助到你,记得采纳答案哦

    2020-08-26 10:23:55 

  • 我也遇到了这个问题 ,刚刚网上查看规范的,规范(北京朝阳区)



    洞口宽度大于或等于1.5米(6、7度设防)洞口两侧设抱框柱,

    抱框柱主筋为38,分布筋为φ6@200。当围护墙的窗洞口一侧的

    填充墙到柱(框架柱、构造柱)的一侧净距离≤600mm时,可不设

    抱框柱,但满足门窗洞口两侧无钢筋混凝土抱框柱的加强措施(门

    窗洞口两侧无钢筋混凝土抱框柱时,洞口两侧240mm范围内采用混

    凝土实心砖砌筑,洞口两侧沿竖向设置间距为400mm的2q6墙体拉

    结筋,拉结筋长度大于等于600mm端部设弯钩)

    5、洞口宽度大于2.4米(6、7度设防)洞口两侧设钢筋混凝土构造

    柱,当洞口两侧的填充墙到柱(框架柱、构造柱)一侧净宽度≤700mm

    时,洞口一侧可不设钢筋混凝土构造柱,但满足门窗洞口两侧无钢筋

    混凝土抱框柱的加强措施(门窗洞口两侧无钢筋混凝土抱框柱时,洞

    口两侧240mm范围内采用混凝土实心砖砌筑,洞口两侧沿竖向设置

    间距为400mm的26墙体拉结筋,拉结筋长度大于等于600mm端

    部设弯钩)


    2021-07-28 11:13:28 