雷霆骑士 2008-09-05 01:15:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 885查看 11回答
在绘制独立柱时,楼层采用满堂脚手架,是否还要套用独立柱脚手架?计算时还需要乘上系数?/
None
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题:在绘制独立柱时,楼层采用满堂脚手架,是否还要套用独立柱脚手架?计算时还需要乘上系数? 你的问题可能将立模时的“立模排架”与粉刷时的“满堂脚手架”混淆了。 钢筋混凝土结构的施工有3步操作过程: 1、立模:3.6米以内就是普通的立模排架,超高时组价定额会给你一个提示,你按提示操作就可以了; 2、绑扎钢筋:3.6米以内直接套用组价定额的子目,超高时组价定额会也给你一个提示,你按提示操作就可以了; 3、浇捣混凝土:高度20米以内、层高3.6米以内的混凝土浇捣直接套用组价定额的子目,超高时组价定额会有规定,一般是用满堂脚手架乘以系数来处理。 所以说,你的问题如果是施工结构主体应该如上处理,如果是计算独立柱的粉刷,脚手架应该另行计算。
2008-09-05 03:56:38
-
采用满堂架就不应该计算独立柱脚手架。
2008-09-05 09:00:05
-
如果计算了满堂红脚手架,独立柱就不能计算独立柱的脚手架了。
2008-09-05 09:17:19
-
我的建议就是1、你的柱子是在室内就不用 2、你的柱子在室外就要
2008-09-05 09:52:09
-
采用了满堂脚手架就不能再计算独立柱脚手架。
2008-09-05 04:39:24
-
在绘制独立柱时,楼层采用满堂脚手架,就不需要要套用独立柱脚手架了。
2008-09-05 05:13:42
-
不需要再套柱脚手架了
2008-09-05 05:43:25
-
应该套用独立柱脚手架。 系数:按照定额计算规则计算。
2008-09-05 06:30:40
-
...室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日. 里脚手架综合了...独立柱的砌筑和装饰,现浇砼柱和墙结构施工及装饰等脚手架因素.
2008-09-05 06:51:36
-
计算了满堂架就不应该计算独立柱架
2008-09-05 07:06:45
-
在绘制独立柱时,楼层采用满堂脚手架,是否还要套用独立柱脚手架?计算时还需要乘上系数? 回答:一个完整的工程,只需乘以综合脚手架系数就可以了,不再计取其它脚手架,如果不是一个完整的工程,比如:二次装修,维修等就套单项脚手架,例如:双排脚手架,满堂脚手架等,但是楼层采用满堂脚手架,就不能再套柱脚手架,不能重复,只能套一次
2008-09-05 07:23:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看