一笑而过 2008-09-05 10:07:42 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 787查看 6回答
河南 地下室防渗砼 外掺剂组价问题o
综合解释里面说, 抗渗砼设计要求大于S6时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量; 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 1、我不知道UEA或AEA是什么意思? 2、外掺剂的量在哪里调整,定额里面没有外掺剂的量,定额后面的配合比里也没有外掺剂的量? 3、S6抗渗砼是否不能调整?实际施工中大家有没有调整啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、UEA和AEA是膨胀剂,为了增加砼的防水抗渗能力而添加的。。 2、外掺剂的量在砼构成中调整。抗渗混凝土设计要求S6时,仍执行普通混凝土价格,不作调整;抗渗混凝土设计要求S8(S10)时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量;设计未明确掺加剂或掺加量者,可按掺UEA计算,掺量为定额水泥用量的12%;设计要求掺AEA而未明确掺量的,可按水泥用量的10%计算。 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 3、S6抗渗砼按综合解释的说明套价时是不调整,但是实际施工中应该调整。
2008-09-05 10:34:24
-
1、UEA或AEA是膨胀剂,能使混凝土(砂浆)体积在水化硬化过程中产生一定膨胀以补偿其收缩,并在限制条件下出现适宜的自应力。 2、含量一般在设计说明中有添加比例,而S6只是个抗渗等级,在实际工程中,如果为现浇砼,根据比例计算出重量,在相应子目下补充成材料即可,如果为商品砼,在单价中体现就可以了
2008-09-05 10:17:50
-
综合解释里面说, 抗渗砼设计要求大于S6时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量; 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 1、我不知道UEA或AEA是什么意思? 2、外掺剂的量在哪里调整,定额里面没有外掺剂的量,定额后面的配合比里也没有外掺剂的量? 3、S6抗渗砼是否不能调整?实际施工中大家有没有调整啊 答;1、UEA或AEA是不同类型的混凝土膨胀剂; 2、外掺剂在定额子目的子项里调整; 3、S6抗渗砼定额规定是不用调整的
2008-09-05 10:58:32
-
S8的商砼一般价格怎样调整啊
2008-09-05 11:50:38
-
综合解释里面说, 抗渗砼设计要求大于S6时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量; 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 1、我不知道UEA或AEA是什么意思? 2、外掺剂的量在哪里调整,定额里面没有外掺剂的量,定额后面的配合比里也没有外掺剂的量? 3、S6抗渗砼是否不能调整?实际施工中大家有没有调整啊 一般情况下S6和S8级抗渗砼,只要混凝土标号达到C30,是不需要加UEA的 只有抗渗达到S10以上才要加UEA外加剂。我们用的S8抗渗混凝土是C30的 详细情况可咨询实验室,因为混凝土配比是实验室出的。
2008-09-05 12:35:59
-
抗渗混凝土设计S6,定额计算时仍执行普通混凝土价格,不调整;当抗渗混凝土设计大于S6时,按设计要求掺加UEA或AEA,我们设计为水泥用量的5%,并相应扣减原配合比中的水泥用量;
2008-09-05 13:11:24
-
地下室钢筋砼外墙脚手架、0.00标高以下的贮水池钢筋砼内外墙脚手架如何计取
1、地下室钢筋砼外墙脚手架高度是计算至板底还是板顶 2、0.00标高以下的贮水池钢筋砼内外墙脚手架如何计取问题补充:套用河南2002定额计价如何计取
-
我对这几个概念不是很理解,工程中地下室净高5.7m,筏板基础,我组价是否套一个12-218综合脚手架地下一层和12-231满堂脚手架5.2m。再套一个12-230满堂基础脚手架。求河南大神。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看