• 河南 地下室防渗砼 外掺剂组价问题o

    综合解释里面说, 抗渗砼设计要求大于S6时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量; 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 1、我不知道UEA或AEA是什么意思? 2、外掺剂的量在哪里调整,定额里面没有外掺剂的量,定额后面的配合比里也没有外掺剂的量? 3、S6抗渗砼是否不能调整?实际施工中大家有没有调整啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、UEA和AEA是膨胀剂,为了增加砼的防水抗渗能力而添加的。。 2、外掺剂的量在砼构成中调整。抗渗混凝土设计要求S6时,仍执行普通混凝土价格,不作调整;抗渗混凝土设计要求S8(S10)时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量;设计未明确掺加剂或掺加量者,可按掺UEA计算,掺量为定额水泥用量的12%;设计要求掺AEA而未明确掺量的,可按水泥用量的10%计算。 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 3、S6抗渗砼按综合解释的说明套价时是不调整,但是实际施工中应该调整。

    2008-09-05 10:34:24 

  • 1、UEA或AEA是膨胀剂,能使混凝土(砂浆)体积在水化硬化过程中产生一定膨胀以补偿其收缩,并在限制条件下出现适宜的自应力。 2、含量一般在设计说明中有添加比例,而S6只是个抗渗等级,在实际工程中,如果为现浇砼,根据比例计算出重量,在相应子目下补充成材料即可,如果为商品砼,在单价中体现就可以了

    2008-09-05 10:17:50 

  • 综合解释里面说, 抗渗砼设计要求大于S6时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量; 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 1、我不知道UEA或AEA是什么意思? 2、外掺剂的量在哪里调整,定额里面没有外掺剂的量,定额后面的配合比里也没有外掺剂的量? 3、S6抗渗砼是否不能调整?实际施工中大家有没有调整啊 答;1、UEA或AEA是不同类型的混凝土膨胀剂; 2、外掺剂在定额子目的子项里调整; 3、S6抗渗砼定额规定是不用调整的

    2008-09-05 10:58:32 

  • S8的商砼一般价格怎样调整啊

    2008-09-05 11:50:38 

  • 综合解释里面说, 抗渗砼设计要求大于S6时,可按设计要求掺加UEA或AEA,并相应扣减原配合比中的水泥用量; 设计要求掺其他掺加剂时,其掺量按设计要求计算,该掺加剂按UEA的取定价计算,实际价格(需经发包方确认)差异在调差中调整。 1、我不知道UEA或AEA是什么意思? 2、外掺剂的量在哪里调整,定额里面没有外掺剂的量,定额后面的配合比里也没有外掺剂的量? 3、S6抗渗砼是否不能调整?实际施工中大家有没有调整啊 一般情况下S6和S8级抗渗砼,只要混凝土标号达到C30,是不需要加UEA的 只有抗渗达到S10以上才要加UEA外加剂。我们用的S8抗渗混凝土是C30的 详细情况可咨询实验室,因为混凝土配比是实验室出的。

    2008-09-05 12:35:59 

  • 抗渗混凝土设计S6,定额计算时仍执行普通混凝土价格,不调整;当抗渗混凝土设计大于S6时,按设计要求掺加UEA或AEA,我们设计为水泥用量的5%,并相应扣减原配合比中的水泥用量;

    2008-09-05 13:11:24 