张工 2020-08-27 09:46:37 | 北京市 土建土建计量GTJ | 817查看 1回答
植筋
方案写:植筋12的,植入深度10-12d,预留搭接长度600mm,
我在查看钢筋的时候,露出长度是750???搭接是64d,这个对吗???这个搭接长度如何设置?不是在计算设置里面吗?根据抗震等级和混凝土强度……
哪位大神指点一下……
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
搭接长度根据混凝土标号,钢筋的级别和直径计算出来的,可以看看构造柱属性里面的搭接长度,3级钢筋直径25以内C25混凝土的搭接长度就是64d。对于露出长度和上边角筋长度相互扣减,无影响不需要考虑。
如果想把64d改固定值也可直接改下方的数字改为固定值比如600
2020-08-27 15:26:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看