安装小白 2020-08-27 11:37:17 | 北京市 安装 | 1315查看 3回答
这个两个离心式风机怎么分别给了两个名字,那我计算的时候应该按照哪个名字计算呢
2020-08-27 12:00:59 补充
是按照SEF B3-01还是按照EXF B3-01?是SEF还是EXF?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
B3-01和B3-02两个风机各算各的,只是价格一样
2020-08-27 11:40:41
-
这两个风机一样的,只是编号一个B3层01,一个是B3层02
每个设计院的注释不一样,你只要知道是对应同一个风机就可以了。
我理解sef和exf代表着平时排风和消防排烟,还是需要设计院确认。
2020-08-27 11:54:54
-
这个两个离心式风机怎么分别给了两个名字,那我计算的时候应该按照哪个名字计算呢
答:这个分别是风机的编号
2020-08-27 11:57:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看