净心神咒 2020-08-27 16:51:58 | 广东省 安装 | 1260查看 2回答
电线设置起点和桥架配线问题
各位大佬,我有疑问啊,千赢官网首页登录入口中设置起点含导管,桥架配线不含导管。那么我有2个问题:1.穿桥架不是不需要导管吗,那么设置起点不是冲突了吗。2。在什么情况下使用设置起点什么情况使用桥架配线呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、设置起点,选择起点后,桥架内自动生成配管但是不计量(可以图元查量验证)
2、配电箱出线,先走桥架,再走配管的情况下,使用“设置起点,选择起点”功能
2020-08-27 17:05:59
-
1、设置起点选择起点适用于回路中部分走桥架、部分走配管的情况,当选择起点后,桥架内的回路只有电缆信息,软件已经默认去除配管了,可以使用回路检查功能或者“图元查量功能”进行检查;
2、桥架配线适用于回路中电缆全部走桥架的情况,这时候构件信息是:电缆导管-电缆才可以配线,若含有导管,那么是无法进行配线操作的。
2020-08-27 23:11:21