一颗冬瓜 2020-08-27 21:59:06 | 湖北省 安装 | 1863查看 4回答
冷凝管、雨水管、污水管、废水管、排水管、给水管都在什么条件下需要套管阻火圈止水带
2020-08-27 23:44:05 补充
例如出外墙、楼板、屋面那些是需要套管的呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
阻火圈;必须同时符合四个条件,才计算阻火圈。(高层建筑室内)(明装)(塑料排水管)(立管)
套管;有保温的管道,必须做套管,没有保温的管道,有预留洞,即可。
刚性防水套管;进出建筑外墙、屋面的管道做刚性防水套管。
2020-08-28 06:07:58
-
冷凝水立管、雨水立管不需要做阻火圈,也不需要做套管,实际施工过程中是预留洞安装,室内污水管、废水立管、排水管穿楼板的时候需要设置阻火圈,防止火源顺着管道蔓延到上层
给水管道一般需要做套管,管井中的给水管道一般情况下是衬塑钢管,所以是需要预留套管的。
2020-08-27 22:27:08
-
设计规范要求高层建筑的室内污水管、废水立管、排水管穿楼板的时候需要设置阻火圈。
2020-08-27 23:32:13
-
阻火圈;必须同时符合四个条件,才计算阻火圈。(高层建筑室内)(明装)(塑料排水管)(管径大于等于75),或者水平管穿越防火分区时需要设置阻火圈
2020-08-28 07:30:06
-
如图冷凝管与雨水管都穿空调板,是否要计算套管与阻火圈,图纸上说排水立管穿楼板要设置阻火圈,另一张图是雨水管在一个造型里,具体不知道是什么,楼板是应该没有,但穿这个造型(应该是墙体)是否需要防水套管
-
1、为什么要大于110排水管才设置防火套管呢,小于110排水管只做普通套管吗?2、给水排水管道,穿地下室外墙都要做刚性防水套管吗?3、大于110的排水管设置了阻火圈,还需要设置穿楼板套管吗?
-
如图,阻火圈在室外阳台雨水立管、空调板上的空调冷凝水立管、水暖井排水立管、雨水立管都包括在这个排水管的范围吗?都需要用到阻火圈? 管子直径都是DN100的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看