qq 2008-09-05 20:46:35 | 江苏省 其他专业 | 1436查看 8回答
现有一工程 一层地面采用的现浇地面,为了画一层现浇
现有一工程 一层地面采用的现浇地面,为了画一层现浇板我设置了-1层,基础底标高-2.1,在钢筋汇总中发现 基础柱在-1层计算了一个搭接,而实际施工过程中钢筋直接在一层搭接,请问在这种情况下 软件中是怎么设置的?还有象这样的工程 我设置-1层有必要吗?因为他地面是现浇的...盼指教
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋算量里,不必设置-1层,直接把1层定义、设置、输入现浇板构件,不设置钢筋(有1层现浇板配筋,可以设置、输入)。 2、导入图形算量,也不必设置-1层,直接把1层定义、设置、输入现浇板构件,构件做法选择现浇板定额子目即可。
2008-09-05 21:29:04
-
完全没有必要设置-1层。而且设置了-1层,柱的计算结果是不正确的,不刚主筋,箍筋也不对。直接在基础层里画板就行了。
2008-09-08 13:20:18
-
你设-1层的做法是正确的,你不想要那个搭接,可以给你提供一个方法:你在基础层不画柱,只在-1层画柱,并且按其实际底标高修改其属性中的底标高,然后把节点中的插筋设置改为纵筋锚固(这两个项可通过下拉框选择)即可
2008-09-05 20:50:25
-
没必要设-1层,基础层也可以画板。
2008-09-05 20:56:40
-
你这工程没有必要设置-一层.只要将梁板构构件按基础构件定义就行了.
2008-09-05 20:57:59
-
没有必要设置-1层,直接设置基础层就可以啦
2008-09-05 21:30:40
-
基础层直接画板板构件,标高不合适了再调整。
2008-09-05 22:13:33
-
不要这样设置直接利用分层板绘制在同一层岂不更好
2008-09-05 22:47:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看