93****@qq.com 2008-09-06 02:13:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 539查看 19回答
图形算量8.0版本,武汉的2003定额计算规则:外
图形算量8.0版本,武汉的2003定额计算规则:外墙保温层的厚度也要计算建筑面积。请教高手:图形输完,最快捷的计算办法是怎么编辑??应为要轴线外侧要增加40mm。
全部回答
(19)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形输完,最快捷的计算办法是选中建筑面积,点击右键,弹出对话框,利用偏移功能的“整体偏移”向外输入偏移值即可
2008-09-06 06:07:01
-
将建筑面积整体偏移4cm后,汇总计算就可以了
2008-09-06 06:40:27
-
定义并布置好建筑面积后利用软件的偏移功能就可以了
2008-09-06 06:53:24
-
将建筑面积整体偏移40mm后,汇总计算就可以了.
2008-09-06 07:42:09
-
建筑面积布置好后在建筑面积界面上再计算保温层用偏移方法即可。
2008-09-06 07:43:58
-
还可以把墙厚该成加了保温后的厚度
2008-09-06 07:48:44
-
整体向外偏移40mm就可以
2008-09-06 07:49:50
-
外墙保温不算建筑面积的
2008-09-06 07:58:34
-
快的方法 就是智能布置 按照外墙外边线布置。 之后在整体偏移你外墙保温的厚度 。 就可以了
2008-09-06 08:00:15
-
用偏移还是比较方面的
2008-09-06 08:07:11
-
用整体偏移就可以了
2008-09-06 08:17:18
-
把轴线向外偏移40后,画上面积即可。
2008-09-06 08:18:29
-
利用偏移方法把建筑面积重新设定
2008-09-06 08:52:23
-
利用偏移功能,弹出对话框,输入偏移值向外点就可以了
2008-09-06 05:23:53
-
利用偏移功能的“整体偏移”向外输入偏移值即可
2008-09-06 05:45:26
-
保温层一般不计算面积的当然各地可能规定不太一样
2008-09-06 08:37:11
-
图形输完,最快捷的计算办法是用“点”布置建筑面积,然后利用偏移功能的“整体偏移”向外输入偏移值40即可
2008-09-06 08:41:02
-
整体向外偏移建筑面积构件4CM 即可 注意 有的不需要计算保温厚所占的建筑面积
2008-09-06 08:41:11
-
先用不含保温厚的建筑面积进行整体偏移40mm,再计算建筑面积就可以了.
2008-09-06 08:43:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看