do****@126.com 2008-09-06 19:50:43 | 河南省 土建算量GCL2013 | 871查看 12回答
天棚抹灰为什么布置不上c
不论做为房间的依附构件,还是单独布置,楼板布置基本相同的房间,有的房间能布置上,可有的房间布置不上.更奇怪的是:同一个房间,现浇板能布置上,而预制板布置不上.请问如何解决?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳天棚抹灰在房间装修里做就可以了呀。在房间里,工程量代码选天棚抹灰面积,天棚的 量就有了。 还有你的房间布置不上天棚有什么提示没有,是不是单位或工程量代码弄错了。仔细查查看。
2008-09-06 20:27:04
-
08算量里天棚必须布置到现浇板上。这可能与你板的布置有关,你可以重新布置一下板,再布置天棚。或者你可以采用智能布置“按现浇板”。
2008-09-08 21:23:08
-
你查看下你的房间是否封闭!! 还有你的板绘制是否有重复的地方
2008-09-06 20:07:25
-
房间布置与"现浇板"或"预制板"是没有什么关系的,房间只与墙体有直接的关联,没有墙体,或墙体形不成封闭的房间,房间构件是布置不上去的,只有封闭的墙体,房间构件就能布置上去的.
2008-09-08 22:32:40
-
预制板布置要符合模数要求,是否已经检查?
2008-09-06 20:27:16
-
还是用房间依附构件布吧,我以前也有你这种情况!是太麻烦了!总也布不上!
2008-09-06 21:06:22
-
试试用虚墙隔一下呢!
2008-09-06 21:46:34
-
我了也遇到过同样的问题,试了许多办法都没有很好的解决,特别是遇到斜板或板下有梁或隔墙的情况,不是提示父板问题,就是提示没有板,被分隔成多个单元,最后点画、直线、矩形、智能布置全都用上,总算解决了,但算量时,板下梁的侧面抹灰面积找不到。--看来还需千赢官网首页登录入口进一步完善装修功能了。
2008-09-11 10:06:46
-
我现在觉得布不上的天棚采用按智能布置中的现浇板来布最容易布上,几乎没有布不上的,而且最不容易再跑掉。
2008-09-06 22:15:54
-
建议你把问题汇总之后 把千赢官网首页登录入口业务员请来一次性解决(你要学会如何操作) 以免影响工作
2008-09-07 08:50:12
-
房间布置与"现浇板"或"预制板"是没有什么关系的,房间只与墙体有直接的关联,没有墙体,或墙体形不成封闭的房间,房间构件是布置不上去的,请看下图,没有其它任何构件存在,只有封闭的墙体,房间构件照样能布置上去的.
2008-09-07 08:56:56
-
你查看下你的房间是否封闭!! 还有你的板绘制是否有重复的地方.若没有天棚抹灰在房间装修里做就可以了呀。在房间里,工程量代码选天棚抹灰面积,天棚的 量就有了。 还有你的房间布置不上天棚有什么提示没有,是不是单位或工程量代码弄错了。仔细查查看。建议你几个房间是一整块板,有某个房间不见了天棚抹灰再去单独布天棚就会布不上,说天棚重叠,所以它分了点式,矩形,线性等多种画法,你分别试试看,或者分割板再布,
2008-09-07 13:25:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看