• 正确吗?

    1、有梁式阳台(按投影面积算),阳台梁上翻150高,  那么上翻150高也算在有梁式阳台内吗? 

    2、东西两侧阳台,梁板式平的,(标高一样),在梁上插筋,做和梁一样宽200高上翻, 上翻套什么? 按有梁式阳台算是否吃亏了, 审计方这一块就按说有梁式阳台包含了, 不给算是否正确?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 上翻不计算在阳台内

    2. 上翻要计算为圈梁的,有梁式阳台是包含的板下部分的梁,不包含板上的

    2020-09-03 08:48:48 

  • 这个问题我也遇到过,当时我做审计也扣了包括雨棚上翻,有上翻你在投标时就应该定额按+上翻的体积计算,而且上翻是和阳台一起浇筑的,清单按投影面积计算,也就是说有上翻你价格应该报高一点。当然要是招标本来就单独列项除外。

    2020-09-03 08:58:50 