Sam 2020-09-03 11:32:26 | 上海市 安装机电电力其他专业安装算量GQI | 974查看 1回答
弱电接线问题
如系统图所示,B区弱电柜进线为(1*GYTA24B1;1*HYA50*2*0.5;1*RVV4*1.)。
设计说明中注写;干线子系统:本工程的标准层每层为一个配线区,干线采用多根12芯单模光纤,用于通信速率要求高的计算机网络;干线采用25对3类大对数电缆,用于语音通信。
请问,
1、是否从室外弱电三根线进线到B区弱电柜后,B区弱电柜至A区弱电柜是否为(1*GYTA12BA;1*HYA25*2*0.5;1*RVV4*1)
2、各分区弱电柜至各设备点位,是否应为点对点设置,即每一个设备都单独回路至该分区弱电柜?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是从室外弱电三根线进线到B区弱电柜后,B区弱电柜至A区弱电柜是的为(1*GYTA12BA;1*HYA25*2*0.5;1*RVV4*1)
2、各分区弱电柜至各设备点位,应为点对点设置,即每一个设备都单独回路至该分区弱电柜
2020-09-03 11:38:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看