• 管子竖向高度

    插座高度0.3米,开关高度1.3米

    插座竖向线管工程量=0.3+板上做法厚度

    开关竖向线管工程量=层高-1.3-板上做法厚度

    请问这样算对吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 插座竖向线管工程量=0.3*根数

    开关竖向线管工程量=层高-1.3

    板上做法厚度一般不考虑


    2020-09-03 16:37:17 

  • 插座高度0.3米,开关高度1.3米.怎么算?你看图纸要求你的是层顶标高,还是层底标高,插座一般都是层底标高,开关一般跟灯的图纸在一起,插座层底0.3你就设置层底标高+0.3m不就行了吗,

    2020-09-03 16:41:23 

  • 插座的高度图纸标注一般是H+0.3,H完成后地面,线管在板内埋设是在板的下部钢筋上面(钢筋+保护层厚度=20-30mm计),板厚度120;地面面层做法厚度A(可按50考虑),那么竖向立管的高度=300+120-(20或30+地面厚度50=450mm;当然插座你加了板厚,开关你要减的哦,现在傻子比较少了啊;甲方说插座不加,开关也不减,两个相抵,两不找钱(都不算,省事),施工单位可能不愿意,插座个数比开关多呀;插座开关配电箱都在软件的构件设置高度时候都加上150mm(板厚)(线管高度设置层底高度或层顶高度均可;),该加的加该减的减这样是公平合理的;另外千赢官网首页登录入口软件既然在设置中有板厚设置,应该考虑增减板厚地面计算选项;