tianyingzhao 2008-09-07 20:49:44 | 贵州省 其他专业 | 504查看 4回答
框架柱为1000*1000,框架梁为300*700
框架柱为1000*1000,框架梁为300*700,跨度6000,汇总计算后发现,框架柱应为400*400,然后修改,再计算,为什么梁钢筋形状没有变化?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将柱截面修改后与之相关的梁应该重新设置梁支座才能得到正确的结果。也就是先删除梁支座然后再设置梁支座。
2008-09-07 21:05:34
-
你修改的是框架柱,又没有修改梁,梁的钢筋当然没有变化了
2008-09-07 20:53:54
-
你把柱修改完后,要从新识别梁的之座,然后在汇总计算,这样梁的钢筋结果就有变化了。
2008-09-07 21:09:08
-
再识别一次梁,支座重新识别
2008-09-07 21:09:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看