幻想 2020-09-05 16:03:01 | 海南省 安装预算 | 951查看 3回答
高层建筑防雷问题
1、按图纸设计说明,14层起每隔2层就要做均压环,那么是不是14/16/18等楼层都做均压环,屋面层需不需要算均压环?
2、图示2个箭头处金属栏杆接地是计算2处还是5处?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
均压环我面层也需要做。
引下线按图示数量计算。
2020-09-05 16:06:20
-
1、按图纸设计说明,14层起每隔2层就要做均压环,那么是不是14/16/18等楼层都做均压环,屋面层需不需要算均压环?
2、图示2个箭头处金属栏杆接地是计算2处还是5处?
答:按照定额说明这个不包含14层,应该是16/18层,屋面有避雷网不需要做
栏杆属于2处
2020-09-05 16:07:17
-
一、14、 17 、20 、23 、26 、29 、RF需要做均压环。你说的那是隔一层。
二、箭头所指算2处。
2020-09-05 16:20:53