惜缘 2020-09-05 16:52:02 | 重庆市 土建结算土建计量GTJ | 980查看 1回答
如下图:怎么显示计算结果错误?
层高3.65米,显示计算结果错误?显示3650-67970,我都不知道67970是哪里来的?请老师解答一下,谢谢
2020-09-05 17:23:43 补充
选中柱,修改了属性为纵筋锚固,角筋也修改为“*4C20”,在“抗震柱纵筋露出长度”里全部修改为0,计算出来还是显示错误。
2020-09-05 17:52:09 补充
此处顶板厚度,梁标高我都检查了,就是不知道是怎么回事
旁边也有内似的柱子,却没有出现这种情况,不知道是什么原因?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
方法一:你在首层绘制上柱计算就会正常了,如果首层没有柱了,也就是说该柱为基础短柱,你可以选择柱之后修改属性中的插筋构造设置插筋为纵筋锚固处理。
方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。
方法四:柱的纵筋输入的时候输入*4c12这样的格式,带有*的表示纵筋在本层锚固计算,就不会出现提示的情况了
2020-09-05 16:54:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看