• 关于钢结构脚手架与垂直运输如何计取的问题

    项目情况:厂房项目,檐高七米多,车间部分一层,框架柱+钢结构屋面+砌体墙;辅房是二层办公室,框架柱+框架梁+现浇板。车间和辅房是一个整体,未单独划分单项工程,仅车间部分屋面是钢结构的,钢构屋面是直接装在结构柱上面的。

    请问各位前辈,这样的脚手架和垂直运输怎么计取?

    江西2017定额,脚手架和垂直运输区分结构类型与檐高套定额,均按建筑面积计算

    目前只能套框架结构的综合脚手架和垂直运输,但是厂房部分是钢结构,钢结构安装里有吊车等垂直运输设备,这样是否重复计算了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    垂直运输费用按建筑面积计算,计算了砌体墙部分的垂直运输;钢结构顶也要做防水等,所以钢结构也需要垂直运输费用。

    2020-09-06 10:56:10 

  • 答:只说钢结构部分的脚手架和垂直运输。钢结构的柱子可以计算外墙单排脚手架(以当地定额规定为准),由于是单层,所以不用计算这样部分的砼和砖筑体的垂直运输问题,砼是泵送完成的,可以计取柱子的脚手架和砌体脚手架及模板和砌体的超高费用等,钢结构套定额就计算安装的起重费用不再计垂直动输费用。(如果是两层都是这种结构就要计取两层的垂直运输费)

    2020-09-06 18:47:42 