zy 2020-09-07 13:43:24 | 河南省 安装 | 753查看 2回答
保温保护问题?
请教各位老师几个问题,我省定额保护算面积,保温算体积。
如果风管外面直接做保护,保护层的面积是不是就是风管的外表面积?
如果先做保温后做保护,保护层的面积是如何计算的。
比如1000*500的风管长度是10米,保温做50mm离心玻璃棉,保护做10mm防火板?
如果不做保温了,直接做保护,又改如何计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、保护层是保护保温材料的(不是保护风管的),没有保温,就没有保护层。
二、保温体积=(1+0.05×1.033+0.5+0.05×1.033)×2×(0.05×1.033)×10=1.66m³
2020-09-07 14:43:55
-
采纳的正确
2021-12-21 10:05:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看