郝 2020-09-07 16:29:18 | 山东省 安装安装算量GQI | 766查看 2回答
强电接线问题
从配电箱出电源,先接开关,再接灯具,那么配电箱到开关3根线,开关在到灯 还是3根线;
那么,我在这个灯具之后在接一个灯具,第二个灯具在单独接一个开关,第一个开关只控制第一个灯,那这样是不是从第一个开关到第一个灯具 就是四根线了,一地一零一火一控。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从配电箱出电源,先接开关,再接灯具,那么配电箱到开关3根线,开关在到灯 还是3根线;
那么,我在这个灯具之后在接一个灯具,第二个灯具在单独接一个开关,第一个开关只控制第一个灯,那这样是不是从第一个开关到第一个灯具 就是四根线了,一地一零一火一控。
答:灯具与灯具之间都是三根线连接,开关到灯具之间不一定
2020-09-07 16:31:34
-
你把电源线和控制线分开来想就简单了,,,
首先灯与灯之间是 三根线,地火零
灯与开关之间 单联单控是电源线+控制线 ,双联单控是电源线+2根控制线,三联单控是电源线+3根控制线。
2020-09-08 12:24:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看