爱在沧唐 2020-09-08 10:46:50 | 河北省 土建 | 730查看 1回答
梯柱在基础层高度0.5米,箍筋间距100,手算也就6根,怎么软件算出来26根?专家给看看,我哪里设置不对。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 151742 被赞: 48065
软件在主筋搭接范围内箍筋加密计算了。柱子的计算设置里可以选择搭接范围内箍筋不加密
2020-09-08 10:49:21
为什么暗柱往下锚固这么多
柱箍筋这么配置对吗?
柱箍筋C8@200(4*4),这么配置对吗?箍筋是围绕内侧两个纵筋布置,还是应该围绕外侧两个纵筋布置?2020-08-21 10:59:53 补充B边有4根纵筋,箍筋是围绕里面两个布置还围绕外面两个布置?
相同的集水坑,汇总后量怎么会相差这么多
补充问题:依附的构件也是相同的啊
请问,图纸上负筋就是这样画的,提示这么多错误,怎么办
暗柱箍筋锚入进了框柱 这种箍筋怎么定义
老师你好 这种柱子的箍筋怎么画补充问题:我画暗柱的时候 定义 150*400 3C18 然后在 其它箍筋 里面输入这个对吗