一缕阳光 2020-09-09 08:30:51 | 山东省 土建 | 558查看 2回答
怎么算,谢谢!!
1、截图是屋面一周圈造型,蓝色圈起来的部位套墙还是板?为什么?(圈起来位置做法是按屋面做法,做仿古瓦) 2、计算外脚手架是计算到黄色线天沟顶? 还是算到白色线 梁顶?为什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:本地定额蓝线圈的部分是按60度以上斜板套定额的。檐高按本地定额规定个人认为计算到斜板与墙相交处。
11.斜梁(板)按坡度>10°且≤30°综合考虑的。斜梁(板)坡度在10°以内的执行梁、板项目;坡度在30°以上、45°以内时人工乘以系数1.05;坡度在45°以上、60°以内时人工乘以系数1.10;坡度在60°以上时人工乘以系数1.20。
二、建筑物檐高以设计室外地坪至檐口滴水高度(平屋顶系指屋面板板底高度,斜屋面系指外墙外边线与斜屋面板底的交点)为准。突出主体建筑屋顶的楼梯间、电梯间、水箱间、屋面天窗等不计入檐口高度之内。
2020-09-09 21:16:48
-
建议你整体用异形挑檐定义处理吧。
2020-09-09 08:33:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看