轻客 2020-09-09 15:01:57 | 广东省 土建 | 1520查看 1回答
梁的侧面构造或受扭筋是输一侧的 还是两侧的钢筋总和?
2020-09-09 15:02:50 补充
是只输入4C20 还是8C20?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是8C20
2020-09-09 15:30:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看