小子 2020-09-11 20:00:51 | 北京市 土建钢筋算量GGJ2013 | 2109查看 4回答
框架柱基础生根,应该指的是基础顶标高把,但是软件里设置基础顶和基础底结果不都是相
框架柱基础生根,应该指的是基础顶标高把,但是软件里设置基础顶和基础底结果不都是相同的吗。
2020-09-11 20:03:55 补充
但是图集中第九页为什么说明框架柱根部标高是基础顶面标高呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件中只要柱/墙底标高碰到基础构件,软件就会自动考虑计算基础锚固区内的纵筋和插筋,以及混凝土之间会相互扣减。
场景一:如果柱/墙有一个基础构件(例如:只有筏板基础或只有桩承台)时,无论柱的顶标高设置为基础顶还是基础底,钢筋计算结果是一致的,混凝土只有在相交位置会扣减。
场景二:对于组合的基础构件(例如:筏板和集水坑);
钢筋部分:
若柱/墙的底标高选择为基础顶标高,基础只会认到上面的基础构件即筏板,钢筋只会插入筏板底。
若柱/墙的底标高选择为基础底标高,则基础会认到下面的基础构件即集水坑,钢筋会插入集水坑底部。
因此纵筋长度计算会有区别。
土方部分:柱/墙与集水坑无扣减关系,只会扣减筏板基础,因此会有影响。
2020-09-11 20:02:13
-
你好:应该指的是基础底标高。
2020-09-11 20:02:01
-
相同的
2020-09-11 20:02:16
-
你只需要知道柱的混凝土计算是从基础顶面
钢筋计算是从基础内生根锚固就好,因为柱钢筋不在基础内锚固,安全性达不到的
2020-09-11 20:31:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看