• 框架柱基础生根,应该指的是基础顶标高把,但是软件里设置基础顶和基础底结果不都是相

    框架柱基础生根,应该指的是基础顶标高把,但是软件里设置基础顶和基础底结果不都是相同的吗。

    2020-09-11 20:03:55 补充

    但是图集中第九页为什么说明框架柱根部标高是基础顶面标高呢 
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件中只要柱/墙底标高碰到基础构件,软件就会自动考虑计算基础锚固区内的纵筋和插筋,以及混凝土之间会相互扣减。

    场景一:如果柱/墙有一个基础构件(例如:只有筏板基础或只有桩承台)时,无论柱的顶标高设置为基础顶还是基础底,钢筋计算结果是一致的,混凝土只有在相交位置会扣减。

    场景二:对于组合的基础构件(例如:筏板和集水坑);

    钢筋部分:

    若柱/墙的底标高选择为基础顶标高,基础只会认到上面的基础构件即筏板,钢筋只会插入筏板底。

    若柱/墙的底标高选择为基础底标高,则基础会认到下面的基础构件即集水坑,钢筋会插入集水坑底部。

    因此纵筋长度计算会有区别。

    土方部分:柱/墙与集水坑无扣减关系,只会扣减筏板基础,因此会有影响。

    顶面



    基础底


    2020-09-11 20:02:13 

  • 你好:应该指的是基础底标高。

    2020-09-11 20:02:01 

  • 相同的

    2020-09-11 20:02:16 

  • 你只需要知道柱的混凝土计算是从基础顶面

    钢筋计算是从基础内生根锚固就好,因为柱钢筋不在基础内锚固,安全性达不到的

    2020-09-11 20:31:28 