千翻 2020-09-12 15:02:50 | 湖南省 安装机电 | 3991查看 2回答
各位老师好,请教一下关于应急照明灯具连线的问题
一共有两个配电箱APE1 APE2,一个常用,一个备用。所有的应急灯具是不是按照系统图算两遍管和穿线,还是说按照上图一计算,两根NH-RVS-2*2.5共管敷设,还有就是这两个线型都不一样,这线的作用都是给应急灯具供电的???
2020-09-12 15:29:02 补充
根据以上图,是不是一个灯具要算一个电源线WDZN-RVS-2*2.5,还有一个通信线NH-RVS-2*2.5,;图里面还有一个备用集中供电电源,是不是意味着一个灯具要连8根线,2*通信线NH-RVS-2*2.5+2*电源线WDZN-RVS-2*2.5??????,急急急,请大神指教一下。
2020-09-12 15:36:39 补充
8条线是不是还得穿4根管?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
常规方法是;一根NH-RVS-2*2.5的线作为通讯电源线(由消防控制室控制应急灯的开与关),一根WDZN-RVS-2*2.5的线作为24V电源线(应急灯电源),共穿一根SC15的钢管。
每个回路一根管,2路线。
需要问设计的是,两个截图上 的电线型号不一致。(耐火线与无烟低卤线,再明确一下)
2020-09-12 17:10:01
-
1、一根NH-RVS-2*2.5的线作为信号线,一根WDZN-RVS-2*2.5的线作为电源线,共穿一根SC15的钢管。
2、应该是2根电源线,一根信号线,共3根线(一根线2股,共6股线)。
3、共2根15的钢管(一根电源线和一根信号线共用一根钢管,备用电源用一根钢管)
以上是个人认为。
2020-09-12 16:25:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看