• 各位老师好,请教一下关于应急照明灯具连线的问题

    线型

    配电箱

    一共有两个配电箱APE1 APE2,一个常用,一个备用。所有的应急灯具是不是按照系统图算两遍管和穿线,还是说按照上图一计算,两根NH-RVS-2*2.5共管敷设,还有就是这两个线型都不一样,这线的作用都是给应急灯具供电的???

    2020-09-12 15:29:02 补充

    根据以上图,是不是一个灯具要算一个电源线WDZN-RVS-2*2.5,还有一个通信线NH-RVS-2*2.5,;图里面还有一个备用集中供电电源,是不是意味着一个灯具要连8根线,2*通信线NH-RVS-2*2.5+2*电源线WDZN-RVS-2*2.5??????,急急急,请大神指教一下。

    2020-09-12 15:36:39 补充

    8条线是不是还得穿4根管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    常规方法是;一根NH-RVS-2*2.5的线作为通讯电源线(由消防控制室控制应急灯的开与关),一根WDZN-RVS-2*2.5的线作为24V电源线(应急灯电源),共穿一根SC15的钢管。

    每个回路一根管,2路线。

    需要问设计的是,两个截图上 的电线型号不一致。(耐火线与无烟低卤线,再明确一下)

    2020-09-12 17:10:01 

  • 1、一根NH-RVS-2*2.5的线作为信号线,一根WDZN-RVS-2*2.5的线作为电源线,共穿一根SC15的钢管。

    2、应该是2根电源线,一根信号线,共3根线(一根线2股,共6股线)。

    3、共2根15的钢管(一根电源线和一根信号线共用一根钢管,备用电源用一根钢管)

    以上是个人认为。

    2020-09-12 16:25:59 