ly****@163.com 2008-09-10 14:18:47 | 山西省 土建算量GCL2013 | 754查看 10回答
定义条形基础时定义了混凝土垫层,而基础梁在基础梁里
定义条形基础时定义了混凝土垫层,而基础梁在基础梁里定义,与定义条形基础时未定义混凝土垫层计算结果条形基础梁不一致,为什么?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这两者算出的工程量应该是一样的 你出现的问题应该是你的标高有问题 所导致的扣减关系错误 或者你条形基础的材质导致的扣减出错
2008-09-10 14:22:20
-
增加了垫层,基础的标高没有变,软件计算时混凝土体积是按实际体积计算的.两者计算出结果肯定不一样.
2008-09-10 14:23:33
-
检查你的基础梁底标高,可能梁标高问题.
2008-09-10 14:27:35
-
你的概念模糊。 基础梁与条基可以定义到一起的。多建立几个条基单元,最下边的定义为垫层,条基,基础梁、砖基础、基础圈梁都可以定义进去,一次布置以此计算的。
2008-09-10 14:28:40
-
两者计算结果是 一样的 至于不一样的结果是因为你在画基础梁时没修改标高,也就是基础梁和条基是同一个标高, 在画条基时定义了垫层时,基础梁和垫层是同一个标高。 你再看一下,应该是这个问题。
2008-09-10 14:29:01
-
如果说你按照图纸实际的尺寸及标高输入,那么计算结果是一致的,如果不设置垫层,那么软件默认基础梁的底标高就是垫层底标高,所以在设置时要注意修改。
2008-09-10 14:36:37
-
基础梁的工程量与条基画不画垫层无关,你可以从基础梁与条基的标高上查一查,如果还是查不出,你可以看一下基础梁的计算式。看看都扣了那些量。
2008-09-10 14:37:56
-
你看下你的垫层是否定义成 垫层标记么!!
2008-09-10 14:38:12
-
主要是砼的扣减关系问题,你可以在构件做法里面的代码中查看计算规则,然后根据自己的需要到底是要把相交的那部分归到那个构件里面,然后自由组合代码就OK了
2008-09-10 14:56:53
-
几个问题就是底标高的事,得将标高改一下
2008-09-10 15:00:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看