• 关于接线盒并线的问题

    红色方框

    图纸中疏散指示灯离地0.3米,照明灯离地2.5米,层高3.6米,那么这个线管是如何计算的?

    1. 立管

      这样算量:立管只有4根,(3.6-2.5)*2+(3.6-0.3)*2

    2. 答疑解惑

      这样算量立管有8根,(3.6-2.5)*4+(3.6-0.3)*4

      请问以上两种方式哪种算量是正确的呢?

    2020-09-14 20:46:31 补充

    都说图一正确,但是如果图一中补充一个接线盒呢?如下

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    算量:增加分线盒4个(红色方框),这样可以吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    截图三,不正确,因为线缆在中途不允许做接头,造成故障点无法排除。

    截图二,正确。电线管不能有三通(无法穿电线)。

    2020-09-14 19:59:48 

  • 图二正确

    2020-09-14 18:32:02 