qyz4560 2020-09-15 16:54:55 | 浙江省 土建 | 602查看 5回答
各位老师 这个负筋是重叠布置还是分成三段
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
分三段布置
2020-09-15 16:57:00
-
要分段布置的
中间的那一个不应该存在的
2020-09-15 16:57:50
-
分三段,断开位置应该是在剪力墙构件处
2020-09-15 16:59:13
-
个人觉得图纸标注有问题, 即便是分段布置也没给出 分段长度等信息 ,有必要重叠布置? 很少见, 建议咨询设计
2020-09-15 16:59:22
-
中间的应是多余,两边的两个可以按一个通长布置即可.
2020-09-15 17:58:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看