学习造价 2020-09-16 15:50:36 | 内蒙古自治区 土建 | 535查看 2回答
11G图集问题
老师们请教二个问题,11G中LAE,LA有修正系数这么一说,以下我说的对不对。钢筋小于25mm的不用修正是这样的嘛?还有假如小于25的时候,却是施工中容易扰动的,需要乘以1.1嘛?还有那个保护层不在3D~5D是不是也不用处理?备注那个内插值是什么意思?谢谢谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
小于25不用修正,易扰动*1.1,多项连乘,内插值就是在保护层3D到5D之间比如3.5d,那么修正系数就是0.725
2020-09-16 16:05:04
-
理解有误的,如果遇到某一项就是乘以某一个系数,遇到多个的发生的时候修整系数是连乘的
2020-09-16 15:55:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看