houziguaiguai 2008-09-11 20:08:49 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1097查看 6回答
在钢筋算量的基础里面,地梁的箍筋除了每段里面的箍筋
在钢筋算量的基础里面,地梁的箍筋除了每段里面的箍筋外,还有(例如Ceil(700/500)+1)只有地梁跟承台交接的那种才会出现,我就想问下,这个是不是算的在承台里面设置的箍筋个数呢?一般在承台里面不需要设置箍筋吧,请教高手了。。。问题补充:我就想问问Ceil(700/500)+1这个代表了什么意思,这个梁的箍筋间距是100/200,而承台宽800,我只是猜想这个代表了承台里面设置的箍筋根数
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看计算设置里面,非框架梁里面,基础连梁在承台里软件默认的是500的间距
2008-09-11 21:06:35
-
基础梁的箍筋是通算的
2008-09-11 20:10:26
-
基础主梁的箍筋是按通长设置的,基础次梁在基础主梁的位置是箍筋是断开的。在属性设置里有设置。
2008-09-11 20:15:47
-
Ceil取正(700加密长度/500加密间距)+1 你看下你的构件的定义吧。 你的梁要是100/200的 那就是有错误了
2008-09-11 20:21:18
-
基础梁的钢筋是通长设置的。在承台里面锚固按照规范要求,箍筋为500mm你可以在定义构件时查看设置的规则及详细的关系。在穿过承台时按照规定的箍筋间距加上一根箍筋就行了。
2008-09-11 21:42:07
-
二楼的回答是正确的。
2008-09-11 21:48:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看