• 想问下这风机控制电缆是不是重复了?控制箱已有4芯电缆到空开控制,为什么还要用8芯

    不是重复

    2020-09-19 17:00:48 补充

    后面2组至消防中心多线控制柜是怎么回事啊?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有2组控制柜控制,所以是8芯

    2020-09-19 17:03:16 

  • 不重复

    2020-09-19 17:14:52 

  • 1、YJY-4*6是风机的动力,

    2、KVV-4*1.0应该是接输入输出模块用于消防时联动启动风机的

    3、KVV-8*1.5直接接到消控室多线控制盘,上面一堆按钮,按下开关直接启动风机(实际应该用不到8*1.5,看厂家吧)

    2020-09-19 17:18:51 

  • 一组到其它配电箱;二组到消防控制主机的,方向不同。不重复。

    2020-09-19 20:18:31 

  • 消防控制室的直接启动风机线。

    2020-09-19 21:41:15 