悠悠 2008-09-28 10:49:52 | 甘肃省 其他专业 | 461查看 3回答
关于我昨天提问的板中分布钢筋计算设置中所说的:“和
关于我昨天提问的板中分布钢筋计算设置中所说的:“和负筋(跨板受力筋)搭接计算”,各位的回答都不对啊,如:1、ketty所回答的“长度是按轴线尺寸减两侧负筋长度+2*150”;2、清风理财回答的:“这个长度是板长-2个保护层-左右负筋的长度+与负筋搭接的长度”。这些和软件算出的结果都不对。见下图:谁能给个合理的答复啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我来解释,图中:梁宽350,单边负筋标注长度为“支座内边线”,即不包括支座,分布筋被梁断开分成两部分; 分布筋1,1800=3000-1000(负筋长度,不含支座)-2*175(两边梁支座)+150(一边有负筋,一边是梁); 分布筋2,600=1800-1000(负筋长度,不含支座)-2*175(两边梁支座)+150(一边有负筋,一边是梁); 你还可以试试另外两种选择:分布筋1应为3000或2650、分布筋2应为1800或1450; 我说的对吗?有疑问请提出。 注:上一题我所说的负筋长度应包括支座,即单边负筋标注长度为“支座中心线”。
2008-09-29 00:10:35
-
你查看钢筋的计算公司就很容易明白了
2008-09-28 13:35:29
-
你在报表里看钢筋明晰表,就能看到计算的详细信息
2008-09-28 13:44:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看