grandsoft_wjj 2008-09-28 12:26:19 | 江西省 其他专业 | 1240查看 1回答
剪力墙墙身水平筋长度遇到暗柱、端柱、洞口时是如何构
剪力墙墙身水平筋长度遇到暗柱、端柱、洞口时是如何构造的?03G101-1第47页有节点构造,但计算起来总是感觉很乱,有没有什么规律?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、先说剪力墙身和暗柱的关系。一定要注意:暗柱不是剪力墙的支座,而是是剪力墙的一部分,是墙身的“竖向加强带”,是为了防止地震来时由于地震力的作用墙身水平摆动破坏而设立的构件。墙身于暗柱处不存在“锚固”的关系,只是墙身水平筋的“封边”而已。这样,墙水平筋的计算就简单了。剪力墙内侧水平分布筋伸到对面暗柱纵筋的内侧,再弯直钩15d,当为转角墙时,剪力墙外侧水平分布筋要连续绕过暗柱外侧,通到另一侧的墙身上。2、端柱可以视为剪力墙身的支座,墙内侧水平筋锚入端柱,如果柱截面尺寸足够大则直锚,柱截面尺寸较小时,伸到对边再弯折15d弯锚。当为转角墙时,剪力墙外侧水平分布筋要连续绕过端柱外侧,通到另一侧的墙身上。3、剪力墙遇洞口时,若墙厚较小时可用一个U型筋“封边”墙身水平筋和其搭接。墙较厚时可以伸至对边弯折15d。
2008-09-28 12:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看