黄hx 2020-09-23 17:24:15 | 广东省 土建 | 4356查看 3回答
板受力筋能通则通是吗
今天对数 关于板受力筋是按单板布置还是按钢筋的定尺长度多板布置是个争议点
我今年刚毕业 之前学校上课包括做后面项目都是按单板布置板面筋和底筋
但是这个工程今天对量 对方单位主张板应该多板布置 钢筋能通则通 但是在平法找不到相关依据 如果按这个做法 钢筋量就会少很多 想问下一般的做法是什么 有什么依据 符合规范吗
2020-09-23 17:26:25 补充
补充下板钢筋布置图纸
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是要根据实际施工走的,钢筋下料就算下了规规矩矩4块板的钢筋当然就算多板布置,要是每一块板都是七拐八拐的就算单板
2020-09-23 17:42:37
-
不是的。要看设计的。
2020-09-23 17:27:35
-
没有设计要求的话是按能通则通的原则
2020-09-23 17:42:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看