kiuc 2008-09-28 13:48:06 | 陕西省 其他专业 | 639查看 6回答
单边负筋长度在编辑钢筋里为什么不一致?/
单边负筋长度在编辑钢筋里为什么不一致,如下图: 图形\\计算公式\\长度,这三个为什么不一样?问题补充:1.仅那根负筋不对! 我说的是负筋里的图形、计算公式和后面的长度不一致! 2.锚固长度=235? 3.1000+墙(250-15)+150+24*d+6.25d=1.6875不等于1453?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳锚固长度从墙内边线算起,所以你的公式中不应该加250-15,最后结果应为1453 如图纸要求负筋伸到墙外侧,你把负筋计算设置修改一下即可。
2008-09-29 09:37:37
-
上面是负筋,下面两个是分布筋
2008-09-28 13:54:57
-
对呀!上面是负筋,下面两个是分布筋肯定是不一样的
2008-09-28 13:58:06
-
他们是不同的钢筋种类的,当然是不会相同的
2008-09-28 14:00:43
-
上面是负筋,负筋的布置可以按梁边布置,板边布置\\圈梁边布置\\墙边布置等多种布置方法,下面两个是分布筋肯定是不一样的. 分布筋相互重叠了,软件自动扣减了重叠的部分. 235的锚固,因为在属中你的选了所输长度从梁边算起。 150+24*d+6.25d这些是弯勾、弯折的长度
2008-09-29 00:56:34
-
负筋的布置可以按梁边布置,板边布置\\圈梁边布置\\墙边布置等多种布置方法,你所说的这种情况 1、可能是相邻的两块板用了不同的两种布置方法,分布筋相互重叠了,软件自动扣减了重叠的部分,所以会出现两种不同长度的分布筋,这是正常的。 2、另外你说的意思是不是图示的平直长度是1235而你在输入的时候输的是1000,这个1235=1000+235的锚固,因为在属中你的选了所输长度从梁边算起。 3、要是这些答复都不能给你解惑,那就是你的问题讲得不清楚。 4、150+24*d+6.25d这些是弯勾、弯折的长度
2008-09-28 15:27:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看