• 非框架柱的箍筋设计是三支箍,外围的箍筋是直径8@100/200而中间的单支箍是c

    非框架柱的箍筋设计是三支箍,外围的箍筋是直径8@100/200而中间的单支箍是直径6@200的,箍筋的走私与间距不同应如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    内外箍筋不同,外围的箍筋在箍筋位置设置,内拉筋在其它箍筋位置编辑输入。

    2008-09-28 17:03:26 

  • 对于内外箍筋不一样的情况一种方法是你可以在其他箍筋里输入内部的箍筋信息.另外一种方法就是直接用"+"号将内外箍连接在一起就可以了.

    2008-09-28 16:06:06 

  • 在属性编辑器里的其它箍筋处输入,操作步骤是:点其它箍筋,出来三个点,点三点,出来一个对话框<其它箍筋类型设置>,点新建,点箍筋类型下框,出来三个点,点三点,出来一个对话框<选择箍筋图形>,在此选择适合的图形后,点一下,点确定,再在其它箍筋类型设置中输入相关信息,记得长度为扣了保护层的长度. 你试试

    2008-09-28 16:06:11 

  • 还有一个方法就是单肢箍在其他箍筋里输入计算

    2008-09-28 16:37:47 

  • 按箍筋提示:外侧箍筋与内侧箍筋直径不同时,使用加号连接;所以你可以在箍筋栏输入8@100/200+6@200。

    2008-09-28 15:54:57 

  • 非框架柱的箍筋在软件中按8@100/200+6@200输入.

    2008-09-28 15:55:25 

  • 非框架柱的箍筋设计是三支箍,外围的箍筋是直径8@100/200而中间的单支箍是直径6@200的,你设置箍筋A8@100/200后,再在其他箍筋中设置拉筋A6@200(上下拉筋).

    2008-09-28 15:56:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map