故与昔 2020-09-25 10:47:46 | 广东省 安装 | 1288查看 3回答
各位大师里面请,看图答题
图纸说明:
4.室内排水管道
(1).污水、废水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用弹性橡胶圈柔性接口;
排水支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。
(2).重力流雨水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用弹性橡胶圈柔性接口;
支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。
(3).转换层的污水、废水及雨水管:采用柔性接口铸铁排水管,卡箍式或柔性承插式连接。
5.室外排水管的材料当D<200mm时用UPVC排水塑料管,D>200时采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。
室外雨水管的材当:D>600mm时用钢筋混凝土管,200<D<600采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。
D<200用UPV-C排水水塑料管。管与管之间用管顶平接。
问题1:根据以上图示,7#-NL-5;7#-NL-6这两条DN40管应该用[硬聚氯乙烯排水塑料管]还是用[铸铁排水管]?
问题2:YT管连接着7#-NL-5;7#-NL-6这两条管需不需要计算三通?如果要用到三通,那我计算的时候DN40*150*150可以吗?(YT管是DN150)
2020-09-25 10:48:09 补充
2020-09-25 10:52:03 补充
还有图上面YT管上面怎么变成Y管了,这是画错了还是怎么回事
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:根据以上图示,7#-NL-5;7#-NL-6这两条DN40管应该用[硬聚氯乙烯排水塑料管]还是用[铸铁排水管]?
7#-NL-5;7#-NL-6属于冷凝水管,用UPVC管就可以了
问题2:YT管连接着7#-NL-5;7#-NL-6这两条管需不需要计算三通?如果要用到三通,那我计算的时候DN40*150*150可以吗?(YT管是DN150)
7#-NL-5;7#-NL-6这两条管一般不需要额外计算三通,一般管件是包含在清单费用中综合考虑
如果是提材料,顺水三通40*150 市场上很容易找
2020-09-25 11:02:12
-
1、凝结水是废水,自然用UPVC.如果在转换层用铸铁。
2、需要三通。
标错了
说明中雨水管是UPVC,这个通气管不会用铸铁的吧?
2020-09-25 11:02:22
-
1:根据以上图示,7#-NL-5;7#-NL-6这两条DN40管应该用[硬聚氯乙烯排水塑料管]
2:YT管连接着7#-NL-5三通是150*150*150;7#-NL-6这管不需要计算三通,三通是DN40*150*150的
2020-09-25 11:09:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看