淼淼滴 2020-09-27 09:45:50 | 北京市 安装机电 | 6634查看 4回答
水管变径位置如何确定
请问下图水管变位置是在阀门处还是弯头处?给水、采暖、消防管道变径位置界定是否相同?
如变径在阀门处,那图中截止阀是DN25,还是DN20?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你画圈的两个阀门,是DN25的,即;不能变径。变径在淋浴器处的三通处。见下面截图中的圆圈处。
2020-09-27 10:05:31
-
变径是在三通处变径的;给水、采暖、消防管道变径位置界定是否相同?一般都差不多,但是具体要看图纸设计。
横支管上的配件都是与横支管一致,图中的截止阀是DN20的
2020-09-27 09:53:29
-
变径均是在用水点之后开始变径,如图中,阀门后应该是洗脸盆冷热水龙头,应该是过了龙头的三通之后变径。所以阀门是DN25的。
管道经过用水点后,一般会变径,最末端的用水点标注的DN15,那么淋浴器至后面的三通之间应该都是DN20的
注意:阀门前后的管径是一样的。
2020-09-27 09:58:52
-
一般有分支的位置开始变径,上面阀门DN25 下边是DN20
2020-09-27 10:39:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看